1.1 高倍數泡沫救活機理

許多的高倍數泡沫以布滿情況封閉火災區域,阻遏了連續燃燒全部必要的新鮮空氣挨近火焰,使火焰窒息;火焰的輻射熱使高倍數泡沫中的水分蒸發變成水蒸氣,吸收許多的熱,發生冷卻作用。

1.2 全吞沒式救活系統

全吞沒式救活系統是一種用管道運送高倍數泡沫救活劑和水,并連續地將高倍數泡沫噴放到被保護區域,布滿其空間,而且在所要求的時間內堅持必定泡沫高度,進行控火和救活的固定式救活系統。《高倍數、中倍數泡沫救活系統規劃標準》(GB50196-93)(以下簡稱標準)中規矩:高倍數、中倍數泡沫可用于彌補汽油、火油、柴油、工業苯等B類火災;木材、紙張、橡膠、紡織品等A類火災。標準中還規矩:大規劃的封閉空間可選擇全吞沒式高倍數泡沫救活系統。

2 全吞沒式高倍數泡沫救活系統規劃實例

2.1 工程概略

星海音樂廳是廣東省文明廳重點工程,位于廣州市二沙島,其主體建筑以東室外地坪為文明廣場,廣場地下一層為停車庫。車庫總建筑面積約4960m2,按建筑防火分區要求共三個防護區,選用全吞沒式高倍數泡沫救活系統保護,系統規劃不考慮三個防護區一同著火。系統組成原理圖詳見圖1。

2.2 系統規劃

(1)泡沫吞沒深度

標準規矩:當用于彌補B類火災時,汽油、火油、柴油或苯類火災的泡沫吞沒深度應高于起火部位2m;當用于彌補A類火災時,泡沫吞沒深度不該小于最高保護方針高度的1.1倍,且應高于最高保護方針最高點以上0.6m。

轎車庫發生火災,開始時大多是由汽油著火而引起的,但當轎車庫著火后,往往汽油燃燒很快結束,接著是轎車自身的可燃材料如木材、皮革、塑料、棉布、橡膠等繼續燃燒,因此其火災類型可認為是A類及B類并發的混合類火災。綜合標準要求,本工程核算泡沫吞沒深度取2m。

(2)吞沒體積

V=S·H-Vg

式中V——吞沒體積(m3);

S——防護區地上面積(m2);

H——泡沫吞沒深度(m);

Vg——固定的機器設備等不燃燒物體所占的體積(m3)。

本工程按最大一個外防火分區核算得V=4000m3。

(3)吞沒時間

因汽油閃點低于400C,且高倍數泡沫救活系統獨自運用,根據標準要求,本工程核算吞沒時間取2min。

(4)泡沫最小供應速率

R=(V/T+RS)·CN·CL

式中R——泡沫最小供應速率(m3/min);

T——吞沒時間(min);

CN——泡沫分裂補償系數(1.15);

CL——泡沫泄露補償系數(1.05---1.2)

RS——噴水構成的泡沫破泡率(m3/min);

本工程核算得R=2415 m3/min

(5)防護區發生器的設置數量

N=R/r

式中N——防護區泡沫發生器設置的核算數量(臺);

r——每臺泡沫發生器在設定的均勻進口壓力下的發泡量(m3/min);

本工程規劃時,考慮到設備空間有限,一同為節約設備數量,在單臺發生器發泡掩蓋規劃滿足要求的基礎上參閱發生器樣本,選定了PFS4型發生器,設定均勻進口壓力為0.8Mpa,以獲得較高的發泡量。經核算得最大的防護區需12臺PFS4型發生器,其他防護區的發生器設置數量按相同方法核算。

(6)防護區的泡沫混合液流量

Qh=N·qh

式中Qh——防護區的泡沫混合液流量(L/min);

qh——每臺泡沫發生器在設定的均勻進口壓力下的泡沫混合液流量(L/min);

本工程核算得Qh=2400L/min。

(7)防護區發泡用泡沫液流量

QP=K·Qh

式中QP——防護區發泡用泡沫液流量(L/min);

K——混合比

本工程選用3%混合比,核算得QP=72L/min。

(8)防護區發泡用水流量

QS=(1-K)Qh

式中QS——防護區發泡用水流量(L/min)。

本工程核算得QS=2328L/min。

(9)泡沫液貯存量

VP=QP·T

根據標準:全吞沒式高倍數泡沫救活系統用于平息B類火災時,系統泡沫液和水的連續供應時間應逾越15min。即VP>72×15=1080L,考慮到系統竣工調試階段耗用量以及管道殘留量和確保必定的富余量,本工程取1500L。

2.3 勘探、報警與控制系統介紹

2.3.1 系統組成

每個防護區內設置兩種感溫勘探器(差溫文定溫),分兩路經報警模塊送往音樂廳消防控制中心的報警控制器(即與音樂廳共用一臺報警控制器),其他在車庫的處理值班室設置聯動控制盤、模塊箱和操作盤。

2.3.2 系統功用

2.3.2.1 火災報警功用

每一個防護區內任何一路勘探器報警,本區的火災電鈴鳴響。

2.3.2.2 聯動控制功用
 


聯系我們