聯動控制盤可以選擇自動或手動作業方法
文章來源:原創 作者:不詳 發布時間: 2021/3/23 13:45:23
在自動方法,恣意一個防護區有兩路勘探器一同報警時,聯動控制盤接收控制模塊的控制信號控制相應的防火卷簾降下,封閉送排風風機,打開比例混合器前(按水流方向)的電動蝶閥和發生火災防護區的電動蝶閥,發起噴淋系統水泵和泡沫液泵,將按規劃比例混合的泡沫混合液運送至發生火災防護區的若干泡沫發生器進行發泡噴放。在結束上述聯動控制動作的一同將反應信號經監督模塊送往消防控制中心。在自動方法作業情況下仍可手動控制結束上述作業進程。
在手動方法,只能由人控制救活進程,勘探器只能結束自動報警功用,不能自動控制系統動作。當人工控制救活系統時,聯動控制盤可強制發起水泵和泡沫救活系統。
3 總結
3.1供水設備
本工程三個防護區面積紛歧,各區核算泡沫混合液流量也各不相同,而供應發泡用水的供水設備是按最大防護區所需流量揚程供認并與自動噴水救活系統合用的,其作業流量及壓力均是恒定的,構成面積較小的防護區系統動作時發生過流超壓現象,處理方法可考慮在供水設備出口設泄壓閥。
3.2 泡沫液的選擇
由于火場內熱煙氣對泡沫有損壞作用,影響發泡倍數,因此在封閉空間運用火場熱煙氣發泡時,應運用耐溫耐煙型泡沫液。本工程中的防護區歸于相對封閉的地下空間,所以在泡沫液選型時考慮上述要素選用耐溫耐煙型泡沫液。
3.3 設備管材的選用
高倍數泡沫液有必定腐蝕性,由于系統設備查驗后,或許幾年甚至更長時間不發生火災,這就要求設備管材自身的避免銹蝕才干要比較強。
本工程中,比例混合器之前(按水流方向)的泡沫液濕式管道選用不銹鋼管,比例混合器之后(按水流方向)的干式管道,考慮到造價要素選用熱浸鍍鋅鋼管。泡沫液泵選用耐腐蝕的不銹鋼水泵,泡沫液泵進出口管道上的閥門均選用不銹鋼閥。
3.4 泡沫混合液管網安頓
本工程在規劃設備進程中,為了避開先前已設備結束的風機風管,管網安頓不得已作了調整,到系統調試運行時發現,同一防護區內挨近管網結尾的泡沫發生器的發泡量明顯不及近端的泡沫發生器,因此筆者認為,在高倍數泡沫救活系統中管網安頓應盡或許作到均衡,使各泡沫發生器進口的流量壓力一同,確保防護區內發泡均勻。
3.5 閥門控制
本系統的流量壓力較大,相應水錘的危害也較大,因此在規劃中把比例混合器前(按水流方向)的電動蝶閥控制在主泵停泵后延時封閉,以防水錘沖擊。
3.6 其他
(1)各防護區支管結尾設泄水閥,部分下彎管段也需設泄水閥,以便守時沖洗排水。
(2)消防時,為便于操作人員根據火場情況而隨時控制泡沫救活系統,本工程規劃在地下車庫通向室外地坪的出入口處設置間斷按鈕,以便操作人員在泡沫噴放進程中查詢火場救活情況的一同可以隨時間斷泡沫噴放。
消防泡沫罐膠囊式泡沫比例混合設備運用討論
本文扼要介紹了壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備在規劃、泡沫液灌裝、系統運用等方面應留神的問題,提出了一些共同的經歷和主張。
要害詞 泡沫比例混合設備,膠囊,泡沫液灌裝,分體組合
泡沫比例混合設備是泡沫救活系統中一個非常重要和要害的部件。它的規劃和運用是否得當,直接聯系到整個泡沫救活系統的救活作用和救活勝敗壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備由泡沫液儲罐和泡沫比例混合器兩部分組成,結束了泡沫液貯存和泡沫比例混合兩種功用的合二為一。由于其具有結構緊湊、設備運用便利、保護簡略、占地上積小、泡沫液可多次運用、便于系統調試和日常試驗等特征,越來越多地遭到規劃單位和用戶的喜歡,已逐步成為固定式泡沫救活系統的首選產品。
現在,國內出產壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的廠家許多,各個廠家的產品規劃不盡相同;一同,國內壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的工程運用也許多,在實踐設備運用進程中,各個工程的設備規劃要求也不盡相同這樣,在規劃和工程運用進程中就往往存在一些不當之處。下面將存在的一些問題討論如下:
一、泡沫液的灌裝應嚴峻按廠家供應的灌裝程序進行。
壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的泡沫液灌裝大部分是在工程設備現場進行,一般應由出產廠家的專業人員親自灌裝或現場輔導,而且要嚴峻按程序進行。這是由于貯存泡沫液的膠囊多是用厚度1~2 mm的橡膠粘合成型,單面接受壓力和拉力的強度很差。假設在灌裝泡沫液的進程中操作不當,很簡略構成膠囊的撕裂破損據工程實例統計,約70%的膠囊破損是由于泡沫液灌裝不當引起的。嚴峻的是,一旦膠囊破損,就會直接引起整個泡沫救活系統的癱瘓,如不及時發現結果嚴峻。
泡沫液灌裝應該堅持的原則是,在灌裝進程中,應避免膠囊單面受力。灌裝的程序一般大致分四個進程:灌水→檢漏→充氣→灌液。
灌水是指向儲罐和膠囊的夾層內布滿水,其作用首要有兩點:一是排掉夾層內的空氣,以避免在壓力較高時空氣受壓縮使膠囊外部部分受壓構成氣鼓而分裂;二是使膠囊在灌裝泡沫液時可以懸浮在水中,膠囊內外壁一同遭到液體的壓力,可以避免因泡沫液的重力等要素構成膠囊頂部法蘭銜接處遭到拉扯而撕裂。所以,灌水是泡沫液灌裝進程中必不可少的重要進程。
檢漏是指通過向夾層的水施加恰當水壓,以查看膠囊是否現已破損首要意圖是確保在灌裝泡沫液前膠囊是無缺的,避免向現已破損的膠囊內灌裝泡沫液而構成浪費。假設是向購買時間不長的新設備榜初次灌裝泡沫液,由于膠囊在出廠前一般都剛做過檢漏試驗,這一進程可以酌情省掉。但是,假設是向現已運用過的設備二次灌裝,或者是向購買時間較長的設備榜初次灌裝,都應該嚴峻按進程進行檢漏。
充氣是指向膠囊內以恰當壓力充填恰當體積的氮氣或空?。其首要作用也有兩點;一是運用氣體將膠囊撐開,避免膠囊部分粘結,有利于泡沫液灌裝,二是在膠囊頂部構成部分氣體懸浮體積,使膠囊在泡沫液灌裝進程中可以接受滿足的浮力,避免膠囊法蘭銜接處受力過大。充氣也是一個很重要的進程,一般情況下都應按程序進行。當灌裝現場充氣條件困難且沒有進行前期檢漏進程時,充氣可酌情省掉。
灌液是指前期各進程進行結束且全部合格后,向膠囊內灌裝泡沫液。這時應該留神的是灌裝壓力不能太高,速度不能太快,不該逾越儲罐的規劃貯存量。應使儲罐與膠囊的夾層留有必定的儲水空間,避免灌裝過滿構成膠囊與管壁貼緊,影響設備正常作業。
二、泡沫出液管的出口應位子儲瞄頂部,出口水平管段宜設置止回閥。
壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的泡沫比例混合器的主管道在工程設備進程中是串聯在系統管網中的,為了便于設備和檢修,泡沫比例混合器主管道的方位較低,一般都位于儲罐的中下部。假設泡沫出液管的出口位于儲罐低部,由于在系統伺服情況下,泡沫出液管道上一般要求堅持疏通。那么,在系統沒有發起時,即便沒有壓力水從夾層揉捏膠囊,膠囊內的泡沫液由于自身液位高,根據連通器原理,在重力作用下泡沫液也會沿著泡沫出液管進入泡沫比例混合器的主管道,使系統管道內進入泡沫液,長時間下去會嚴峻腐蝕系統管網;一同,泡沫液外流會構成泡沫液的無端浪費,使救活所需的泡沫液量缺少,影響系統救活甚至構成系統救活失利所以,壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的泡沫出液管的出口應位于儲罐頂部。在實踐工程中,于出產廠家的產品自身規劃不當,將泡沫出液管的出口規劃在儲罐低部,且出液管道上又沒有任何防備泡沫液外流的方法,構成管道腐蝕、泡沫液外流的工程實例許多,希望能引起產品規劃部分的留神。
其他,壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的泡沫出液管道上宜設置避免壓力水回流到膠囊內的止回閥。由于現有國家標準對此沒有作出明確要求,許多廠家都沒有知道到這一點;也有部分廠家認為設備用在自動控制系統中才有必要設置止回閥,其實這種知道是過錯的。這是由于:雖然在系統正常作業進程中,由于比例混合器的減壓作用,泡沫液人口處消防水的壓力比膠囊內泡沫液的壓力低,壓力水是不會進入膠囊內的;但是在系統剛剛發起或剛剛封閉的一段時間內,或系統管路發生泄露、堵塞時,都或許引起比例混合器的泡沫液人口處消防水的壓力在瞬間高于膠囊內泡沫液的壓力,然后構成消防水回流到膠囊內的現象,咱們都知道,壓力儲罐式泡沫比例混合設備分有囊式和無囊式,其最大的差異就在于有囊式的剩余泡沫液可以再次運用。而泡沫液可再次運用的條件是泡沫液不能與水混合而引起蛻變和下一次運用時混合比失調。所以,每一臺壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的泡沫液出口管段上都宜設置止回閥。
三、雨淋報警閥或電動控制閥宜設置在壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的后期管路上。
泡沫救活系統中常常運用雨淋報警閥或電動控制閥以結束分區自動控制和管路控制。泡沫噴淋系統的規劃標準中也明確要求系統中設置雨淋報警閥。但是,對雨淋報警閥和電動控制閥的詳細設置方位,國家標準和各個規劃院也都沒有一個一致的要求,其實,將雨淋報警閥或電動控制閥設置在壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的后期管路上且挨近防護區時,其作用比較好,首要利益有兩點:
榜首、雨淋報警閥或電動控制閥到消防水泵出口止回閥之間的管路上往常都布滿壓力水,壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的儲罐與膠囊的夾層中也就布滿壓力水,使壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備一向處于伺服情況。系統一旦發起,省掉了給儲罐夾層充水升壓的進程,可靈敏揉捏置換出泡沫液并按比例構成泡沫混合液,縮短系統的照應時間,對救活非常有利。
第二、雨淋報警閥或電動控制閥挨近防護區,一旦發生火災,雨淋報警閥或電動控制閥首要打開,管路中的壓力水首要可以靈敏噴向防護區,這關于控制火勢非常有利,特別關于泡沫噴淋系統作用就愈加明顯。
其他,有人認為,將雨淋報警閥或電動控制閥設置在泡沫液儲罐后期,使泡沫液儲罐長時間受壓對儲罐晦氣。對此其實并不用擔心。根據規劃標準,雨淋報警閥前端往常要求的靜水壓應不低于0.14MPa,實踐工程事例中大部分系統規劃的靜水壓都在0.3 MPa左右。而泡沫液儲罐的規劃作業壓力一般不低于1.2MPa,儲罐長時間接受這么低的靜水壓力是完全沒有問題的。
四、儲罐體積過大時宜選用立式罐或選用分體組合式結構。
壓力罐膠囊式泡沫比例混合設備的結構特征抉擇了臥式儲罐的體積不能太大。儲罐內的膠囊往常僅僅通過膠囊中部兩個法蘭與儲罐固定,中部豎直的一根帶孔管是膠囊僅有的支撐。當臥式儲罐體積過大時,罐體封頭處的膠囊部位距離帶孔管過遠,短少必要的支撐。在設備作業時,受夾層內壓力水的揉捏,膠囊很簡略發生曲解、纏繞,構成部分泡沫液無法擠出,嚴峻時還或許構成膠囊破損,引起整個救活系統的癱瘓。所以,臥式儲罐的體積不宜太大,體積一般不宜逾越5m3,長徑比不宜大于2。選用直徑不逾越2.5m的立式儲罐是處理大體儲蓄液量的一個有用方法。
其他,選用分體組合式結構是處理大體儲蓄液量的另一有用可行方法。分體組合式結構是指將體積比較大的儲罐分紅兩個體積較小的儲罐,這兩個體積較小的儲罐又共用一套比例混合器。
- 沈陽匯銘消防滅火設備有限公司
- 客服QQ:306188908
- 手機:13840218119
- 微信:cmqqqq
- 公司地址:沈陽市皇姑區黃河南大街10號第四人民醫院對面