怎樣對自動噴水救活系統進行守時查看?
文章來源:原創 作者:不詳 發布時間: 2021/3/23 14:05:09
系統在運用中。應每日對其進行查看,查看內容包括:
(1)水源的水量和水壓。
(2)消防泵動力。
(3)報警閥各部件的作業情況。
(4)自動充氣設備的作業情況。
2.守時查看
除日常查看時,尚應每季度或半年對系統進行一次守時查看,內容包括:
(1)噴頭。噴頭外表應清潔,尤其是感溫元件部分,對輕質粉塵可用空氣吹除或用軟布擦凈;對含油塵垢的噴頭應將其分批拆換,會合收拾、但不能拜酸堿溶液或熱火洗刷。
(2)報警閥。對報警低。進行開閥試驗。調查閥門打開功用和密封功用,以及水力警鈴、推遲器、加速器的功用。此試驗可經過結束試驗設備進行。如發現閥門打開不曉暢或密封不嚴,可拆開閥門查看,視情況交換閥瓣密封件。對設備的壓力表要守時查驗。
(3)管路。查看系統骨路有無腐蝕滲漏,濕式系統管路內的水應守時排空、沖刷。對水霧系統管路中的過濾設備。應守時打掃。如發現管路內有沉積物,應進行沖刷,沖刷可采用以下兩種方法;
順洗:將結束噴頭拆下或將結束配水管的沖刷口與排水連通,然后將報警閥翻開放水,將沉積物排出。
逆洗:由結束噴頭或太端配水管沖刷口引進壓力水或壓縮空氣,使水逆行,由報警閥處的放水閥排出。此方法的長處是可防止沉積物過多將支管堵塞。
(4)水源。查看消防泵的發起、吸水、流量和揚程。消防水池、高位水箱和壓力水罐的作業情況。
(5)查看火災勘探報警設備和壓力開關、水流指示器的作業情況。如發現缺點應及時交換或檢修。