消防炮,消防水炮在石化設備中的運用
文章來源:原創 作者:不詳 發布時間: 2021/3/23 13:43:57
消防水炮在石化企業中,關于工藝設備內的甲、乙類設備的結構渠道,當渠道高度逾越15m時,一般沿梯子敷設半固定的消防給水豎管,以供消防專職人員在需求時運用。這種給水豎管具有造價低、設備簡略、運用靈敏等利益,對及時發現的初起火災具有有用的控制才干。但是,當火災發生后并在火場發生了必定的輻射熱,使消防人員難以挨近時,消防給水豎管就難以被啟用。針對這種情況,如運用消防水炮則可以充沛發揮救活效能,并能保護消防人員的人身安全。
2. 消防水炮特征
消防水炮在救活水量上具有流量大、射程遠的特征。在《石油化工企業規劃防火標準》中,引薦單只水炮選用流量為30~40L/s,實踐上現在國內的出產廠商供應的水炮供水可達50~60L/s。根據消防水炮的作業壓力和水炮仰角不同,其射程可達45m~70m。與傳統的消火栓系統比較,當火場需求40L/s流量的消防用水時,如選用消火栓系統,則需求5L/s流量的水槍8只,即便救活時每人操作一只水槍,也需求8個人來結束。但假設運用消防水炮向火場供水,則一系列操作僅由一個人即可結束。一般,甲乙類廠房或設備的消火栓充沛水柱要求為13m,消防水炮可使救活距離增大二倍甚至更多,因此消防水炮具有更大的救活規劃,對消防人員免遭受火場輻射熱傷害的防護更牢靠。
3. 消防水炮運用規劃
上述首要介紹了消防水炮的一些利益,讓消防水炮發揮其作用的榜首個重要環節就是合理的規劃。消防水炮的產品說明中,一般有幾個重要參數:額定作業壓力(P0)、額定流量(qs0)、作業壓力規劃、射程(仰角30o時)、反轉角、俯仰角規劃等等。在選用消防水炮時,一般要根據被保護的設備或方針距離水炮設置點的水平距離及被保護方針的高度等開始選擇一種水炮的類型,然后根據消防水泵的實踐供水壓力(Pe)復核消防水炮實踐的水平射程、被保護方針的高度是否在消防水炮的保護規劃之內,然后再復核水炮在實踐壓力作用下能供應的消防水量(qs)。
例如,某一石化設備,設備高度為60m,距離水炮設置點20m。水炮炮臺高度25 m。擬在設備兩邊設置水炮。水炮初定為PSKY40型液控消防水炮,這是一種水霧-直流水兩用水炮,其額定流量為40L/s,額定作業壓力0.8MPa,仰角30o時,射程≥52m,仰角70o時,射高≥35m,反轉角度+135o,俯仰角度-30 o~70 o。選定水泵后,經核算,水炮的實踐作業壓力為1.1MPa。在水炮實踐作業壓力為1.1MPa時,進一步復核其水炮實踐出流量和射程、射高。當水炮仰角為30o時,規劃流量、規劃射程與水炮額定壓力、額定射程、水炮實踐運用壓力之間的聯系如下:
qs=qso√ ̄pe/po(1)規劃流量: [1]
Ds=Dso√ ̄pe/po(2)規劃射程: [1]
上式中,qs——水炮規劃流量,單位:L/s
qso——水炮額定流量,單位:L/s
Pe——水炮規劃壓力,單位:MPa
Peo——水炮額定壓力,單位:MPa
Ds——水炮規劃射程,單位:m
Dso——水炮在額定作業壓力下的射程,單位:m
水炮在仰角為70 o時,其規劃射高和達到其射高時的水平射程,一般根據試驗作用,分別取55% Ds和33%Ds。[2]
將水炮實踐作業壓力1.1MPa,代入上兩式中,經核算,水炮的實踐流量為46.9L/s,當仰角30o時,射程:68.01m;仰角70o時,射高:37.41m;達到射高點的水平距離為22.44 m。水炮最大射高應為水炮炮臺高度加上水炮在實踐作業壓力作用下的射高,合計62.71 m>設備高度60m,水炮在最高射高時,射程22.44 m>設備距離水炮20m,消防用水量46.9L/s>40L/s,滿足救活要求。
一般情況下,上述復核應根據水炮供貨商供應的流量-噴射壓力、射程-噴射壓力曲線圖或根據供貨商供應的核算公式進行復核核算。
消防水炮除用于出產設備的消防外,關于有較多儲罐的甲乙類儲罐區,當選用固定式冷卻水系統時,供應各儲罐的消防冷卻水管道許多、控制閥門也許多,不論是規劃、施工都很不便利,此刻,選用消防水炮系統則更顯示出其優越性。
消防水炮系統雖然具有上述的許多利益,但其造價較高,較難為中小型用戶接受?,F(xiàn)在的消防標準上只在《石油化工企業規劃防火標準》中對其有所提及,且標準用語為“宜”,這在某些方面上影響了水炮的運用。
總結
消防水炮是現在消防新產品,與傳統的消火栓系統比較,它具有流量大、射程遠等利益,而石化設備多有設備規劃大,設備高,防火要求高級特性,因此比較適宜于選用消防水炮,具有寬廣的運用遠景。但一同由于該設備剛投放市場不久,現在實踐用戶較少,因此也需求在實踐中不斷溝通和總結經歷,以利進一步改進。
雨淋噴水救活系統
雨淋救活系統是由火災勘探系統、開式噴頭、傳動設備、噴水管網、雨淋閥等組成。發生火災時,系統管道內給水是通過火災勘探系統控制雨淋閥來結束的,并設有手動打開閥門設備。
特征及適用規劃
雨淋噴水救活系統選用開式噴頭。只需雨淋閥發起后,就可以它的保護區內靈敏地、大面積地噴水救活,因此降溫文救活作用均非常顯著;但其自動控制部分需有很高的牢靠性,不容許誤動作或不動作。
在企業工藝設備區內,距地上40m以上,受熱后或許發生爆破的設備,當機動消防設備不能對其進行保護時,可設置固定式、半固定水噴淋冷卻系統。在以下區域也適宜設置雨淋冷卻救活系統;液化石油氣儲配站的灌瓶間、實瓶間,乙炔站的灌裝氣瓶間以及泡沫塑料的預發、成型、切片、壓花部位等。
作業原理
發生火災時,勘探器發起,并向控制箱宣告報警信號。報警箱接到信號后,通過供認,宣告指令,翻開雨淋閥,使整個保護區內的開式噴頭噴水冷卻或救活;一同,壓力開關和水力警鈴以聲光警報作反應指示。
雨淋閥系統由雨淋閥、水力警鈴、壓力開關、電控柜、火災感應器(電子勘探器、閉式噴頭)、救活灑水噴頭(開式、水霧、水幕)等組成雨淋閥系統。當系統處于伺應情況時,由雨淋閥將消防水封閉于管網供水側,而系統側管網中沒有水。雨淋閥打開方法可用電控制、引導管控制(濕式或干式)、人工手動控制三種方法,用戶可量體裁衣選用。
由雨淋閥隔膜腔內水壓的凹凸控制著雨淋閥的啟閉,當隔膜腔內的水壓等于供水壓力時隔膜封閉水不能進入系統。當通過翻開電磁閥或由作業人員翻開緊迫手動快開閥或因閉式噴頭動作打開,使隔膜腔內的水壓下降到必定值時,隔膜腔被供水壓力頂開,水流進入系統側管網救活。
電控制打開:首要位于保護區內的電子勘探器將測得的火災信號傳送至報警主機,由報警主機將信號過濾處理,再向雨淋閥上的電磁閥宣告發起信號,電磁閥翻開,隔膜腔泄壓,雨淋閥動作,水從供水側進入系統管網,通過開式噴頭噴向整個保護區,執行救活功用。
引導管控制:隔膜腔內的水壓也可由濕式管網或干式管網控制,即組成為濕式
(水)或干式(氣)系統,當閉式噴頭動作通過引導管使隔膜腔的水壓下降,閥翻開。
人工手動控制:一般是調試試驗或緊迫時運用。
本閥設有防復位設備,在正確的操作下,當隔膜腔內的水壓一經泄壓后,不論電磁閥或手動快開閥是否從頭被封閉,隔膜壓力腔均不能從頭升壓,閥仍堅持打開情況,可確保救活進程中不至于由于忽然斷電電磁閥封閉而使雨淋閥從頭封閉,滅完火后,須由作業人員將復位球閥翻開才干使壓力腔從頭升壓將閥封閉。