国产精品乱码久久久久久软件-老少交欧美另类-欧美xxxxx高潮喷水麻豆-欧美人与禽zozzo性伦交-精品无码成人久久久久久

歡迎來到沈陽匯銘消防設備有限公司!

關于我們 | 聯系我們 | 網站地圖

滅火器年檢

來源:本站   作者: 超級管理員  發布時間:2023-07-11

  滅火器年檢的時間:

  (1)滅火器每年送檢灌氣送檢一次。

  (2)不論已經使用過還是未經使用,距出廠的年月已達到規定期限時,必須送維修單位進行水壓試驗檢查。

  (3)1211、干粉、二氧化碳手提式和推車式干粉滅火器從出產日起期滿五年以后每隔二年必須進行水壓試驗等檢查。

  (4)機械泡沫、清水手提式和推車式干粉滅火器從出產日起期滿三年以后每隔二年必須進行水壓試驗等檢查。

  (5)化學泡沫、酸堿手提式和推車式干粉滅火器從出產日起期滿二年以后每隔一年必須進行水壓試驗等檢查。

  滅火器年檢的內容

  (1)每半年卸下氣瓶,稱量氣瓶內二氧化碳的重量。手提式滅火器二氧化碳氣瓶的泄漏量大于額定重量的5%或7g(取兩者中較小值),推車式滅火器二氧化碳泄漏量大于10%時,應按規定充足。

  (2)檢查操作機構是否靈活,簡體密封是否嚴密,滅火器蓋是否緊固。

  (3)每年檢查一次干粉是否吸濕結塊(干粉受潮的烘干可繼續使用),若有結塊應及時更換。

  (4)檢查滅火器出粉管、進氣管、噴嘴和噴槍等有無堵塞;出粉管防潮膜、噴嘴防潮堵有無破裂。發現堵塞應及時清理,防潮膜、防潮堵破裂應及時更換。

  (5)滅火器在每次使用后,必須送到已去的維修許可證的維修單位(一下簡稱維修單位)檢查,更換已損件,重新充裝滅火劑和驅動氣體。

  二、滅火器年檢維修人員

  5.4.1 從事滅火器維修工作的技術、維修操作和檢驗人員,均應接受上崗前培訓和實際操練,熟悉本崗位職責、滅火器結構原理、產品標準及相關操作規程,經考試合格,持證上崗。

  5.4.2 維修單位應設有專職檢驗崗位,由有資格的人員承擔,人員數量應滿足維修品種和維修量的需要,并不得少于 2 人。

  5.4.3 維修人員每三年應至少再培訓一次。

  5.4.4 當產品標準、配件標準或有關規定發生變化時應對維修人員進行再培訓。

  5.5 維修質量管理

  5.5.1 維修單位應建立健全企業的質量管理制度和各類人員的崗位職責,并能貫徹執行。

  5.5.2 應保存所維修滅火器的產品標準、零部件和滅火劑標準、產品結構圖或零部件圖。

  5.5.3 應制定維修滅火器的工藝文件和拆卸、水壓試驗、滅火劑灌裝、組裝/充壓、氣密性試驗、維修檢驗等操作規程,維修現場應能方便獲得。

  5.5.4 應制定職工培訓計劃并建立檔案。培訓內容包括:法律法規、標準、維修技術、質量管理、操作規程等。

  5.5.5 應建立質量信息反饋和用戶服務制度,保存相關檔案。

  5.5.6 應保存維修記錄。記錄應逐具編號填寫,內容準確、真實、清晰,易于識別、追溯和檢索。對記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存期限和處置應實施有效管理和控制。

  5.5.7 應建立供方擋案,每年對關鍵元器件、滅火劑、外購外協件的供方的質量保證能力進行評定。

  5.5.8 應對外購的零部件、滅火劑進行進貨檢驗,檢驗合格方可使用。

  5.5.9 維修設備、檢驗設備應建立檔案,保存設備維護保養記錄和檢驗設備的校準或檢定記錄。

  三、滅火器年檢范圍

  滅火器年檢本標準規定了滅火器維修的術語和定義、總要求、維修條件、維修技術要求、報廢、試驗方法和檢驗規則。

  本標準適用于手提式滅火器、推車式滅火器的維修、報廢,適用于對滅火器維修單位的維修條件和維修能力的評價。其它類型滅火器的維修與報廢可參照本標準執行。

  規范性引用文件

  下列文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。凡是注日期的引用文件,其隨后所有的修改單(不包括勘誤的內容)或修訂版均不適用于本標準,然而,鼓勵根據本標準達成協議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標準。

  GB 4351.1-2005 手提式滅火器 第1部分:性能和結構要求

  GB/T 4351.3-2005 手提式滅火器 第3 部分:檢驗細則

  GB 8109-2005 推車式滅火器

  GB/T9251 氣瓶水壓試驗方法

  GA 402 1211 滅火器報廢規定

  術語和定義

  GB4351.1-2005、GB/T4351.3-2005和GB8109-2005確定的以及下列術語和定義適用于本標準。

  3.1

  有資格的人員

  取得維修操作資格證書,能夠按規定執行滅火器檢查、維修、再充裝和檢驗的人員。

  3.2

  維修

  為確保滅火器安全使用和有效滅火而對滅火器進行的檢查、再充裝和必要的部件更換。

  3.3

  再充裝 

  為滅火器灌裝滅火劑和驅動氣體。

  3.4

  維修條件 

  維修單位具備的維修場地、維修設備、檢驗設備、人員和對維修質量實施有效控制的條件。

  維修單位需要申報資料,消防質栓單位取樣合格后,發放維修維護證書。

  3.5

  維修能力

  維修單位具備保證維修后滅火器符合相應產品標準的能力。

  3.6

  GA 95-2007

  維修出廠檢驗 

  維修單位對所維修的滅火器在出廠前進行的質量檢驗。

  3.7

  維修能力檢驗 

  對維修單位維修的滅火器,經消防產品監督部門抽取樣品、由法定檢驗機構進行的質量檢驗。

  滅火器年檢規定

  根據《滅火器的維修與報廢》滅火器年檢規定:

  一、使用過的滅火器必須送到有滅火器維修許可證的維修單位對滅火器進行檢查,重新充裝滅火劑和驅動氣體。

  二、滅火器不管是否使用過,超過出廠的保質期限時,必須送到滅火器維修單位進行水壓試驗檢查。

  三、1211、干粉、二氧化碳手提式及推車式滅火器從出廠日起期滿五年以后每隔二年必須對滅火器進行水壓試驗等檢查。

  四、機械泡沫、清水手提式及推車式滅火器從出廠日起期滿三年以后每隔二年必須對滅火器進行水壓試驗檢查。

  五、化學泡沫、酸堿手提式及推車式滅火器從出廠日起期滿二年以后每隔一年必須對滅火器進行水壓試驗檢查。

  六、外觀檢查發現有筒體嚴重銹蝕、筒體嚴重變形、結構不合理、沒有生產廠名稱和出廠年月、未取得生產許可證廠家生產、公安消防部門命令禁止銷售和維修等情況的滅火器必須作廢品處理。

  四、滅火器年檢維修流程

  外觀檢查--卸壓--解體--水壓試驗--分體進行維修--筒體烘干--組裝--充裝藥劑、氮氣--氣密試驗--出廠檢驗

  滅火器維修檢測、滅火器檢修檢測、維修滅火器(年檢)包括:

  1.滅火器檢測(卸壓打開滅火器檢測器頭、閥門、虹吸管、壓力表性能是否正常,并更換損壞的配件);

  2.滅火器筒體水壓試驗,測試滅火器筒體在2.5MP的壓力下是否變形報廢,檢測滅火器筒體是否銹化腐蝕;

  3.烘干滅火器筒體;

  4.重新灌裝滅火藥劑并稱重計量,更換變質的滅火藥劑;

  5.重新充裝驅動氣體氮氣壓;

  6.密封器頭后做噴射性能檢查、氣密性能檢查;

  7.滅火器筒體外部的清潔清洗;

  8.貼深圳市消防局認可的 滅火器維修年檢合格證標簽。

  五、滅火器年檢的一些小知識

  1、滅火器的報廢年限

  滅火器從出廠日期算起,達到如下年限的,必須報廢:

  手提式化學泡沫滅火器———5年;

  手提式酸堿滅火器———5年;

  手提式清水滅火器———6年;

  手提式干粉滅火器(貯氣瓶式)———8年

  手提貯壓式干粉滅火器———10年;

  手提式滅火器———10年;

  手提式二氧化碳滅火器———12年;

  推車式化學泡沫滅火器———8年;

  推車式干粉滅火器(貯氣瓶式)———10年;

  推車貯壓式干粉滅火器———12年;

  推車式滅火器———10年;

  推車式二氧化碳滅火器———12年。

  2、滅火器不論已經使用過還是未經使用,距出廠的年月已達規定期限時,必須送維修單位進行水壓試驗檢查。

  (1)手提式和推車式滅火器、手提式和推車式干粉滅火器,以及手提式和推車式二氧化碳滅火器期滿五年,以后每隔二年,必須進行水壓試驗等檢查。

  (2)手提式和推車式機械泡沫滅火器、手提式清水滅火器期滿三年,以后每隔二年,必須進行水壓試驗檢查。

  (3) 手提式和推車式化學泡沫滅火器、手提式酸堿滅火器期滿二年,以后每隔一年,必須進行水壓試驗檢查。


上一篇:滅火器使用4個步驟口訣    下一篇:沈陽汽配城大火燃燒13小時未撲滅 已致7人傷亡