国产精品乱码久久久久久软件-老少交欧美另类-欧美xxxxx高潮喷水麻豆-欧美人与禽zozzo性伦交-精品无码成人久久久久久

歡迎來到沈陽匯銘消防設備有限公司!

關于我們 | 聯系我們 | 網站地圖

消防設備作用分析

來源:本站   作者: 超級管理員  發布時間:2022-03-01


  

  1.液化石油氣儲罐的火災危險:液化石油氣屬于液化碳氫化合物,在常溫常壓下帶有氣體,在氣體狀態下密度比空氣高2倍左右,容易在地面和低地積聚。飽和蒸氣壓隨著溫度的升高急劇增加,膨脹系數也較大,汽化后體積膨脹250~300倍。爆炸濃度范圍比較廣。由于液化石油氣的閃點和沸點較低,在0以下,爆炸濃度范圍一般為2%~10%(體積百分比),是易燃、爆炸性物質,防火防爆問題在、設計工作中應得到充分重視。

  2.液化石油氣儲罐的消防冷卻水作用:液化石油氣儲罐的飽和蒸氣壓隨著溫度上升急劇增加,體積迅速擴大,液化石油氣儲罐發生火災,最重要的滅火措施是切斷氣源。起源不能及時切割時,必須使坦克水冷。要防止水箱內的溫度太高,、罐內的壓力突然升高。、坦克強度不會降低。(地面鋼管火災,5min內可將罐壁溫度降低到500,強度下降一半,8~10min內鋼板不失去支撐力。)可以防止液化石油氣泄漏引起的火災的擴散和爆炸。3.消防設備作用分析、管道設計和消防控制系統3360消防系統在正常情況下是空的,容易受到大氣腐蝕。使用普通碳素鋼管的話,幾年后內部會生銹,如果脫落,管道和噴水器就會堵塞,所以從控制閥到儲油罐的消防員必須使用鍍鋅鋼管。為了最大限度地減少、彎曲、鉆頭對鍍鋅層的損壞,噴涂環管應使用鍍鋅鋼管、螺紋連接。彎的要用機械彎的(冷彎的),不能用熱彎的方式。因為彎曲會大大損害鍍鋅鋼管的鍍鋅層。另外,噴頭和連接支管要定期清洗,及時清除鐵銹和污物,防止堵塞。噴霧管道要定期檢修,檢查泄漏情況,定期做好外部防腐。

  為了保證4.消防控制系統:液化石油氣儲罐的安全運行,在液化石油氣儲存庫中建立完善的自動消防控制系統至關重要。液化石油氣庫的消防系統工作原理:儲油罐的一個儲油罐發生初期火災時,該儲油罐的火災探測探頭會發出警報信號,打開相應的非閥門,自動啟動消防泵,為消防給水網供水,火罐立即被水霧覆蓋,將火焰從空氣中阻斷,使其熄滅,小水霧液滴會帶走大量熱量,冷卻水箱,相鄰的儲油罐水噴霧系統同時運行,大量水霧從上到下被屏蔽,從燃燒的儲油罐發出的熱空氣中阻斷。在自動滅火的同時,警報系統啟動,消防人員及時趕到,使用水槍滅火,以便更快地控制火災。

  5.消防泵:消防泵是液化石油氣庫的消防水加壓設備,實施自動控制是消防控制系統的核心部分。消防泵的控制裝置安裝在消防控制室,并與火災自動報警系統協同工作,一旦發生火災,消防泵將自動啟動。對于固定冷卻噴霧裝置和控制閥:液化石油氣儲罐區,各罐噴霧給水系統應安裝單獨的圓形噴霧給水管道、水噴霧噴頭。另外,必須安裝單獨的快速打開控制閥??刂崎y和防護墻距離在15米以上的話,在火災時便于控制。大型液化石油氣庫的冷卻噴霧控制閥應使用非閥門,在消防泵房或消防控制室集中控制,并與自動報警系統協同工作。

  設置6.火災報警系統在:坦克區安裝火災探測探頭,如果發生火災,火災探測探頭會發出警報信號,打開相應的控制閥,自動啟動消防泵。消防控制室可以監控火災報警信號、噴霧控制閥的開關狀態、消防泵的開關狀態等。在7.夏季冷卻裝置:液化石油氣儲罐設計中,夏季氣溫在30以上的情況下,需要將水箱浸入水中冷卻,這部分水比消防冷卻水低得多。消防時坦克冷卻噴霧強度根據規格在0.15L/(s.m2)以上,根據各地夏季室外氣溫,結合多年的設計經驗和國內大中型液化石油氣庫的噴霧系統運行情況,認為夏季冷卻噴霧強度在.15L/(s.m2)左右,消防設計中應予以考慮。如果另外安裝這兩種用途的噴水裝置,投資必然會增加。目前,每種設計基本上是2比1的方法,即一套噴霧裝置,具有兩個作用。設計時,請注意以下兩點:

  A.噴霧環及總管應滿足消防用水要求,不能追求節約用水,盲目減少管道直徑。

  B.應采取必要措施,滿足消防要求,同時最大限度地減少水資源浪費。消防設備的角色解析可以使用以下兩種方法:

  C.在水箱表面安裝溫度傳感器和水泵聯動,當溫度超過30時,打開水泵降低噴霧溫度,當溫度降到0以下時,水泵停止工作,達到節約水的目的。

  8.水箱區冷卻噴水裝置需要回收。也就是說,坦克區冷卻噴水器返回消防水箱。但是,1站水管系統必須安裝水封、防油機,切斷閥門。在事故狀態下,要防止液化石油氣、液一起流入消防水箱。逆水管道進入消防水箱的管道凈水管理應低于消防水箱的水位。因為在運行過程中,會出現水封和隔板干涸的現象。水箱內的消防回收收集口應設置在最低處,并設置單獨的排水系統,在罐檢查時排放廢水,在罐檢查時防止污水流入消防水箱。

  9.消防水檢查:消防冷卻水可以按照規范計算,但計算的數量只是設計所需的最低數量,可用于初級消防設備。實際需要的消防用水量應根據選定的設備和灑水裝置的流量和數量進行檢查。

  計算A.固定式噴霧冷卻用水時,應根據選定噴水器的流量和數量確定用水量。

  在計算B.移動消防用水時,不僅要按規定計算,還要根據選定噴槍的流量和實際應用數計算最終用水量。


上一篇:把周圍的消防器材送進生活    下一篇:消防設備管理和使用規定