消防檢測前資料和實體方面預備作業包括
文章來源:原創 作者:不詳 發布時間: 2021/3/23 13:59:29
(1)資料方面
a. 須提交表格懇求消防資料查驗,由消防局技術科現場抽檢消防資料。
b. 出具合格的電檢陳說,消防設備建審定見,建筑裝修消防建審定見。
c. 有必要供應正式消防水源,正式電氣雙電源。
d. 需制作單位證明消防水箱為專用水箱,消防水池要注明容積及有用容積。
(2)實體方面
a. 消火栓按鈕、壓力開關應有直接啟泵功用。
b. 消火栓按鈕按下后應有綠色回答燈。
c. 干式噴淋系統檢測中心堅持增加空壓機巡檢,但濟南當地規劃一般不出現空壓機,防止查驗費事,會審時最好提出提前加上。
d. 干式噴淋系統結束放氣閥在報警時24V聯動翻開放氣減壓。
e. 排煙風機各排煙風口應為排出方法不倒轉且可吸附住A4紙張為標準。
f. 各防火閥(70℃、280℃)聯動常開常閉聯絡必定要符合規劃要求,這是必檢項。
g. 各設備間電話分機摘機后須直呼消防控制室電話主機。
h. 車庫內各防火分區卷簾門聯動聯絡應為一步降底。車庫出入口卷簾門沒有聯動聯絡。
i. 手動報警按鈕按下后,該區域一切聯動聯絡均應發起。
j. 火災會合應急照明電源EPS控制的渙散照明平常可控,應急時應為常亮形式不可控制關閉。各設備房內照明應急時均為可控打開或關閉。
檢測合格后出具《建筑自動消防設備設備質量查驗陳說》,留好陳說以備消防查驗時運用。
5. 消防查驗
消防查驗一般分兩步,先由查驗科開始查驗;然后由查驗科組織查驗科、技術科、當地侠中隊的侠車一?lián)合查驗,聯合查驗內容包括噴淋水泵接合器試壓、消火栓試射、聯動試車試驗、室外環形消防通道通行無障礙試驗。